Amperfied solar.connect Phase Switching #16360
Replies: 8 comments 23 replies
-
I think the log ends before the part you are describing: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Its unfortunately not even transparent which devices are configured and log doesn't show an issue. Closing. Siehe auch #11100 /cc @maatinh |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@StefanSchoof Man sieht doch oben im Log, dass auf 3 Phasen Strom fließt und evcc etwas von 1p schreibt, oder?
@andig : Wann genau schaltet evcc denn die Phasen um wenn eine Ladung gestartet werden soll? Bevor der eigentliche Ladevorgang gestartet wird? Oder stecke ich das Auto an, evcc gibt den Strom frei, Auto beginnt zu laden und evcc merkt dann, dass bspw. mit 3 Phasen statt mit einer Phase geladen wird und schaltet dann um? Innerhalb eines laufenden Ladevorgangs gehe ich davon aus, dass evcc während des Ladevorgangs umschaltet und nicht die Ladung stoppt, die Phasen umschaltet und den Ladevorgang neu startet. Ist das so korrekt? Hintergrund der Frage ist, dass es so aussieht, als muss man der amperfied während eines Ladevorgangs mitteilen, dass sie umschalten soll. Wenn gerade nicht geladen wird, läßt sich die Phasenkonfiguration nicht ändern. Anbei noch ein Trace-log von gestern: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Die Amperfied WB hat auch ein Register um den Status der Phasen abzufragen. Soweit ich sehe, wird das aktuell im Code nicht verwendet. cc @andig |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Erstmal bitte Ruhe bewahren, evcc beenden und dann mal die Umschaltung probieren:
und erstmal prüfen ob das geht. In beide Richtungen. Dann sehen wir weiter. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ok, mache ich in den nächsten Tagen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wenn ich das ausführe, bekomme ich:
Vermutlich, weil ich noch einen anderen Charger definiert habe, der keine Phasenumschaltung kann. Wie kann ich spezifizieren, dass die Umschaltung für einen bestimmten Charger passiert? Gebe ich das so an, kommt keine hilfreiche Ausgabe:
Vielleicht noch ein paar Hinweise zu dem, was ich heute beobachtet habe: In evcc ist die WB mit automatischem Phasenwechsel eingestellt. Gestern stand die WB auf 1p und ich habe am Abend das Auto (Q4) angeschlossen und einen Ladetimer programmiert. Das Auto hat also nicht direkt angefangen zu laden. Nachts hat evcc dann das Laden gestartet, hat aber nicht auf 3p umgeschalten. Das habe ich dann manuell über modbus direkt gemacht. Heute morgen stand die WB dann also auf 3p und ich habe ein anders Auto (Zoe) angeschlossen. evcc wollte dann das PV Laden starten, der Zoe zuckt dabei aber gar nicht, weil er bei 3p mindestens 10-11 A braucht. evcc müsste in diesem Fall also kurz schnell laden, dann auf 1p umschalten und kann dann wieder normal im PV modus regeln. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Describe the bug
evcc is not phase switching correctly. I used "Fast"-Charging yday and evcc switched from 1p to 3p. Today I wanted to charge using PV-Mode but the WB is not switching phases.
Please let me know what exactly you need to and what I need to do to provide the correct logs. I could switch phases manually back to 1p.
Steps to reproduce
Configuration details
WB is configured using UI as well as the Car.
Log details
What type of operating system are you running?
Docker container
Nightly build
Version
0.130.11
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions