Kostal Plenticore Hybrid 2 -> keine Verbindung #17916
Replies: 2 comments 1 reply
-
Sind die Einrückungen im in Deiner YAML wie oben dargestellt? Also insbesondere die Einrückung zu |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wenn aktuell nur das KSEM eine IP hat, ja. Dann kann die Integration wie dargestellt (nur KSEM) erfolgen. Da der WR über den KSEM angeschlossen ist, könnte dieser über dem "Switch" des KSEM auch eine IP erhalten? Die Doku ist da nicht ganz eindeutig. Ist denn am WR das Netzwerk eingerichtet? Wäre das denn überhaupt das Ziel? Ist der WR auch separat über Modbus mit dem WR verbunden? ZB Doku: https://ukoch-elektrotechnik.de/wp-content/uploads/2022/08/KSEM-BA_DE.pdf Am WR erfolgt die zentrale Ausgabe der Werte von Erzeugung und Verbrauch. Dieser lässt sich auf verschiedene Wege einbinden und auch die Daten des KSEM anzeigen. Wenn das gewünscht ist für die Integration in evcc braucht es eine IP für den WR. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
ich richte EVCC zur Zeit für einen Bekannten ein und bekomme Kostal nicht zum Laufen.
Es handelt sich um einen Plenticore Hybrid (Gen2) incl. Smart Energy Meter - ohne Akku.
Das LAN Kabel des WR geht in das Smart Meter und aus dem SmartMeter geht dann ein LAN Label direkt in die FritzBox.
In der FritzBox und den Webmenü des Smart Meters wird mit nur die IP Adresse des SmartMeter angezeigt.
Wenn ich die Templates für den Grid und PV einrichte erhalte ich eine Fehlermeldung.
Auszug aus der YAML:
Fehlermeldung:
"cannot create meter 'pv1': cannot create meter type 'template': cannot create meter type 'custom': power: add[0]: dial tcp 192.168.XXX.XX:1502: connect: connection refused"
Wenn ich den PV Meter auskommentiere (und nur den Grid lasse) erhalte ich ach die Meldung "connect: conncetion refused"
Wenn ich das Template für das Smart Meter auf "kostal-ksem" ändere und den Port auf 502 ändere,
, bekomme ich den Hausverbrauch angezeigt.
Auf Grund eines anderen Beitrags zu Kostal WR und da es mit dem kostal-ksem Template geht, gehe ich davon aus, das ich aktuell nur Zugriff auf das Smart Meter habe, aber nicht auf den Wechselrichter.
Modbus Slave in den Einstellungen des Smart Meters ist aktiviert (und somit der Zugriff über den Port 502).
Hat jemand eine Idee, wo hier das Problem liegt?
Beta Was this translation helpful? Give feedback.