Falscher Wert für Luftfeuchtigkeit in HM-Heizgruppen #2274
Replies: 2 comments 7 replies
-
Das sieht nach einem Fehler aus. Allerdings bei mir anders als bei dir. Eigentlich sollte in der einen Gruppe kein Luftfeuchtigkeit-Wert vorliegen da den kein Gerät liefern kann. In dieser Gruppe wird aber 20% angezeigt. Eventuell kommt der echte werte deines Thermostats nicht in der Gruppe an und 20% ist der default - wert. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Das liegt an der Idee von hier #2093 und der Umsetzung von mir hier #2106 Es ist wohl so, dass ohne Wandthermostat von der Gruppe aus dem HMIPServer immer der MIN-Value zurückgeliefert wird. @jens-maus Soll ich den 0042-WebUI-HeatingControl-HumidityBatteryValveState.patch dahingehend ändern, dass das Feld nur angezeigt wird, wenn die Luftfeuchtigkeit > 20% ist? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
ich habe hier zwei HM-Heizgruppen, und in beiden wird im seit Version 3.67.10.20230114 vorhandenen Feld für die Luftfeuchtigkeit im virtuellen Gruppengerät ein falscher Wert angezeigt, nämlich stets 20%.
Gruppe 1 besteht aus einem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und zwei Heizkörperthermostaten HM-CC-RT-DN. Im virtuellen Gruppengerät wird die Luftfeuchtigkeit stets mit 20% angegeben, während der für den Wandthermostat angezeigte Wert korrekt ist. Die Raumtemperatur und die Solltemperatur werden dagegen auch im Gruppengerät korrekt angezeigt, und die Heizgruppe funktioniert auch ansonsten einwandfrei, d.h. eine veränderte Solltemperatur an einem Gerät wird an die jeweils anderen übermittelt, und die Heizkörperthermostate übernehmen die Raumtemperatur vom Wandthermostat.
Gruppe 2 besteht lediglich aus einem HM-CC-RT-DN und einem Fensterkontakt HM-Sec-SCo. Obwohl hier also gar keine Luftfeuchtigkeit gemessen wird, wird sie im virtuellen Gruppengerät trotzdem mit 20% angezeigt.
Hardware ist ein ELV Charly mit Raspberrymatic 3.67.10.20230225.
Zur Kontrolle habe ich noch einen Versuch unter VirtualBox unternommen, mit derselben Version der Raspberrymatic. Hier habe ich eine leere HM-Heizgruppe ohne Geräte angelegt, und selbst für diese wird die Luftfeuchtigkeit mit 20% angezeigt.
Tritt dieses Problem nur bei mir auf, und falls ja, was könnte die Ursache sein?
Oder ist es ein allgemeines Problem? Dann würde ich einen Issue daraus machen.
Besten Dank schonmal!
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions