Anzeige "Ladestand" mit Lücken (Fronius/BYD) #3300
Replies: 2 comments 3 replies
-
Ja, das könnte genau die vermutete Ursache habe: Dein MQTT-Broker sendet möglicherweise Daten nur, wenn sich diese ändern. Das solltest du ändern. Ich benutze für einige Dinge den in ioBroker integrierten MQTT-Broker und habe den so eingestellt: Ziel muss sein, dass permanent Werte kommen, auch wenn diese 0 sind oder sich nicht ändern. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo @ledermann, danke für Deine super-schnelle Antwort und den Hinweis, das Übel an der Quelle anzugehen. In meinem Fall ist das leider nicht der ioBroker, sondern Home Assistant. Genauer: ich sammle dort die Daten meiner PV-Komponenten über die "Fronius" Integration erstmal ein. Für Solectrus, d.h. die Werte dann über MQTT zu versenden, verwende ich die im Home Assistant beinhaltete Funktion MQTT Statestream Leider habe ich dort keine Möglichkeit gefunden, dass Werte zyklisch/ohne Änderung des Wertes versendet werden - also sowas wie "retain" in MQTT Sprache. Mein erster Versuch, die Entität über eine Automatisierung in Home Assistant alle 30s zu aktualisieren in der Hoffnung, dass diese dann verschickt wird, hat leider nicht zum Ziel geführt ... Hast Du oder ein anderer geneigter Leser, der vielleicht auch Home Assistant verwendet, vielleicht noch eine andere Idee? Herzliche Dank und viele Grüße |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
ich verwende Solecturs in Verbindung mit dem Smartmeter Fronius Smartmeter TS 65A-3, Fronius Wechselrichter Fronius Symo Gen24 6.0 Plus sowie einem Stromspeicher BYD Battery-Box Premium HVS.
Bei der Anzeige "Ladestand" sind stets Lücken zu beobachten. Ich vermute (aber auch hier bin ich zu blöd, dies über die influxdb zu prüfen), dass der Ladestand immer nur dann über mqtt übertragen wird, wenn sich dieser ändert.
Hat jemand von euch schon ein ähnliches Verhalten beobachtet?
Ich danke euch und viele Grüße!!
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions